После монтажа окна (профиль 3D) с многопозиционным механизмом открывания выяснилось, что окно "откидвается" на намного меньший угол, чем окно с обычным механизмом открывания (который позволяет только щелевое проветривание), подскажите, так и должно быть? p.s. окна заказывал в г. Иваново, у единственного представителя Salamander
Тут дело не в профиле, а в фурнитуре (видимо у Вас стоит "Roto NT") - там действительно есть такой нюанс - на узких створках механизм, обеспечивающий откидывание (называется "ножницы"), не позволяет откинуть створку на больший угол (конструктивная особенность). При установке ступенчатого ограничителя откидывания "критическая" ширина створки еще увеличивается на 250мм...
Да, стоит фурнитура Roto. Значит данная ситуация нормальна? Уж очень мал угол на который "откидывается" ствока по сравнению с остальными окнами в квартире на которых не стоит ступенчатый ограничитель.
Фурнитура Рото НТ (Roto-NT) Для откидной функции критическим является размер створки ок 52 см, соотв для дискретного открывания - 52+25=75 см. при меньших размерах откидывание (и дискретка) будет маленьким. Связано, повторюсь, с размером механизма.
я понял про минимальный размер, но дело в том, что бесступенчатый механизм установленный на более узком окне позволяет "откинуть" створку на гораздо больший (примерно в два раза) угол, чем дискретный, который установлен на самом широком окне (специльно заказали эту фурнитуру в детскую)
Окна Salamander с фурнитурой ROTO-NT Давайте проще. Напишите размеры и того и другого. Попытаемся вместе понять. Напоминаю, если обычная откидная створка по ширине более 520мм, то откидывание на ней будет большим. Для того чтобы на дискретке откидывание было большим (таким же), её ширина должна быть не менее 770 мм. (см выше...)
Подскажите как на чертеже схематично показать открывание створки окна или двери по ГОСТ. Сплошная линия - внутрь? Пунктир - наружу? или как ? запамятовал. Яндекс только ссылки на ГОСТЫ изготовления выдает, сцука, все их читать времени нет ...